一个需要大家协助的CTcP吸气风机的问题
1 个附件
我们现在的台面温度有些异常,CTcP工作时,台面温度升的很快,在27.9-29.6之间徘徊,我们的室内温度控制的也不错,23度左右,但台面温度始终让我不解。有哪位好心人帮我摸一下你们的吸气风机,在它工作一定时间并且还正在运转时,风机的温度如何?是特别烫手,还是有点烫手,还是温乎乎的?在此谢过了!
吸气风机的图片: 附件 57145 注意是摸风机的电机部分和螺旋部分,因为这部分容易发热,不要摸风扇部分。 |
:big_smile:下次一定帮你摸一下!!
|
引用:
|
在27.9-29.6之间徘徊,你的机子还能运作吗?灯不会自动灭掉??!!:amazing:
还有楼主认为台面温度是由CTcP吸气风机控制的吗?值的考究! 本人认为是冷却机控制的,还请工程师来解答这个问题喽。。。:big_smile: |
引用:
这只是你的推断,而且你的推断是不正确的!!!水冷机控制不了台面温度,只能控制灯和DMD的温度!!!!!! 工程师我们当然找过,但没有明确的答复,只好自己也主动找原因了! 帮忙摸摸你们的风机,谢谢你! |
引用:
|
1 个附件
|
图片如果看不太清,我将显示温度列举出来了:
lamp:34.4℃ DMD:22.3℃ plate temp:29.7℃ 水冷机屏显温度为:19.6℃ |
弱弱地告诉你,那金币是我自已为自已加的...:grimace:
我只是想说,当我室内温度29度或以上灯就会灭,冷却屏显一样是18-19度左右,嘿嘿... 电动机那里是热的,那是肯定的.但多少度就不清楚了. |
引用:
|
引用:
至于吸气风机的温度到底是多少,确实没有办法来精确测量,我的意思是用手去摸,用平时的生活经验来感觉,我感觉我们的吸气风机温度已达到70度以上。不过有时也没有这么烫,当台面温度居高不下时才这么烫。 谢谢兄弟们了,借此机会摸一摸你们的吸气风机,来个零距离接触!:big_smile: |
xx !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
|
引用:
|
其实要搞清plate temp温度是由什么影响的应该不是难事,要是我是工程师一定给个完美的答案给你!!:bad_smile:搞清楚它的温度感应器在哪个部位就OK啦!:electric_shock:
怎么你的贴老惹人来混金币??...... 你叫我在工作状态时摸?会不会摸出人命??:horror: 我只是靠近的感应,挺烫手的. |