CPC中文印刷社区

CPC中文印刷社区 (https://www.cnprint.org/bbs/index.php)
-   ◆- 印刷工艺与材料 (https://www.cnprint.org/bbs/forumdisplay.php?f=62)
-   -   请问我的零线和地线之间有10V的电压正常吗? (https://www.cnprint.org/bbs/showthread.php?t=152705)

maxsuper 2011-08-18 10:24

请问我的零线和地线之间有10V的电压正常吗?
 
最近我一段时间,5055又出极细黑线。走片方向,不同的菲林规格黑线的位置不同,时有时没。不知道是不是静电线?

FLINBEAM 2011-08-18 13:12

不管剑神是不是出黑线,零地电压10v肯定是不太对的!
建议检查重新打一根地线,如果还是不行那么需要安装隔离变压器!

xiong_xw790605 2011-08-18 14:51

这个电压肯定不对,可以增加环境的湿度,这样会有很大的帮助,还可以用湿抹布擦下,也可以有很好的作用

晒晒月亮 2011-08-19 12:02

引用:

作者: xiong_xw790605 (帖子 1214050)
这个电压肯定不对,可以增加环境的湿度,这样会有很大的帮助,还可以用湿抹布擦下,也可以有很好的作用

这治标不治本的,还是要重新做地线

jacky_0527 2011-08-19 12:22

不正常,估计重新做做地线也解决不了问题
零线电压太高,估计是三相电流分配不均衡造成的