最近怎么搞的冲版机温度一直飙升
最近怎么搞的冲版机温度一直飙升,不知那里出问题?
|
楼主说的什么版?传统PS版?CTP版?
|
旺昌CTP冲版机,温度一直飙升,不知那里出问题?
|
冷卻系統有作動嗎? 先檢查一下看看冷卻系統有沒有正常.
因為機型不一樣所以我不太曉得旺昌的是不是也這樣. 就是濾心有換掉的話, 因為換之前會先關閥門, 如果換好忘了開, 也會造成冷卻效果不好, 你可以先查一下這二個 |
是不是制冷的压缩机出问题了,不能控制温度了??
|
冷却水是不是不够了。。或者滤芯需要更换了。。。也有可能是内循环有什么地方堵了
|
引用:
|
我用的是东上的,之前也出现过此类事情,但是温差最多大5度那样,当时,检查了水制冷的水位不算多,加满后还是老样子,没有降下温度,后来,让机电班的人员来检查了一下,发现是制冷系统出现问题了,"漏氟"了.你检查下,是不是也是这个原因,如果漏氟,细铜管上面是有霜的!
|
楼主意思说旺昌冲版机器你自己调好温度但是这机器自动升高5度左右?如果这样的话你这机器应该有问题了,应该叫冲版机器的工程师来调整。好的冲版机器你如果调好的温度这机器自动升高的温度差1度左右(20分钟之后)
|
冲版机的温度是由冷却系统控制的,你该找维修制冷的工程师来检查制冷系统了。
|
引用:
|
引用:
|
引用:
|
引用:
引用:
的確看起來如樓上講的, 冷卻系統出問題了, 可以看看壓縮機有沒有在運轉, 沒冷媒, 應該就這兩個了 |
我用的是古龙彦的真常的温度和设定值差0.3左右。你这种情况要检查冷却和循环部分。
|