HP indigo 5500空调温度过高
1 个附件
打图过程中,出现青色BID报错 提示高电压,更换之后发现空调水温很高,而且降不下来
附带的导致图像油温度也高 请问怎么解决 附空调室外机状态图 |
没氟了,漏氟,找人加氟,先找找漏点
|
应该还有报错信息吧,如报LP,就基本肯定是漏氟,检查机器内部是否有油迹
|
很明显,制冷机不工作了,可能是氟利昂不足了,加氟之前确认好哪里漏氟;如果氟利昂充足的话,就是制冷机电路板的某个电机坏了(可以尝试强制制冷,看下能否工作),你的应该是全保机,让工程师来排查吧
|
应该是下面的散热片灰尘太多了,用水冲或者刷子刷干净,开起来时候感觉能吸进去风就好了,我们这也常会遇到,2个月清一次基本没问题。外面的铁栅栏碍事你就全拆掉也行,我们这经常弄全拆掉了。
|
这是什么牌子的空调外置机,有没有说明书或者错误代码啊,我们这也出问题了,显示FL
|
空调多久没换氟了,找个修空调的换一下就要以解决了。
|