印得高 2017-10-28 16:18

Indigo5000外机空调不工作,报警错误HP1
 
前天问维修的师傅说用水 冲下换热器 后来过了半小时再启动就好了
昨天好的
今天下午一开机又报错,被太阳晒了罢工了吗
这边一时也没有空压机 不然可以用压缩空气吹扫下。

印得高 2017-10-28 16:23

看了制冷机故障排除,不知道符合什么原因

sinclatme 2017-10-29 08:17

HP1是制冷剂压力过高,可以清洗下蒸发器一般都能解决

bzd 2017-10-29 13:05

●FL — 低水位警报或者泵超载
●A1 — 防冻液警报
●tC1 — 压缩机超载警报
●LP1 — 制冷机压力过低
●HP1 — 制冷机压力过高
●Ht — 水温过高
●E1、E2、E4 — 传感器断开连接、短路或出现故障
●EPr — 操作过程中出现 EEPROM 错误
●EPb — 启动时出现 EEPROM 错误
●ELS — 电压过低
●EHS — 电压过高

旋風 2017-10-30 09:42

引用:

作者: 印得高 (帖子 2278388)
前天问维修的师傅说用水 冲下换热器 后来过了半小时再启动就好了
昨天好的
今天下午一开机又报错,被太阳晒了罢工了吗
这边一时也没有空压机 不然可以用压缩空气吹扫下。

找修空调的清洗下空调就行了。现在修空调的应该不忙了

氢氧化铜 2017-10-30 14:06

制冷机散热片脏了,清洗一下就好了