Indigo5000外机空调不工作,报警错误HP1
前天问维修的师傅说用水 冲下换热器 后来过了半小时再启动就好了
昨天好的 今天下午一开机又报错,被太阳晒了罢工了吗 这边一时也没有空压机 不然可以用压缩空气吹扫下。 |
看了制冷机故障排除,不知道符合什么原因
|
HP1是制冷剂压力过高,可以清洗下蒸发器一般都能解决
|
●FL — 低水位警报或者泵超载
●A1 — 防冻液警报 ●tC1 — 压缩机超载警报 ●LP1 — 制冷机压力过低 ●HP1 — 制冷机压力过高 ●Ht — 水温过高 ●E1、E2、E4 — 传感器断开连接、短路或出现故障 ●EPr — 操作过程中出现 EEPROM 错误 ●EPb — 启动时出现 EEPROM 错误 ●ELS — 电压过低 ●EHS — 电压过高 |
引用:
|
制冷机散热片脏了,清洗一下就好了
|
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-07-05 04:07. |