q552211w 2020-01-12 10:10

原装日本机器的100V电压变压问题!请各发表富贵意见
 
原装日本打印机标识上的电压是100V的,但在国内一般变压器是110V的!由于我们的电网电压会有上下波动!110V变压也会上下跳动,我们边电压白天在210V左右,但到晚上会上升230-242V,在240V电压,变压器的电压升到120V了,据我了解日本的电器是在90V到120之间在正常使用!若变压器达到121到122V电压就烧了!11月份时候就烧坏了一台机器!拿万用表一测变压器125V。:eyes_droped:


大家对这种情况是怎么处理的!请各位发表一下富贵的意思:shame:

百万分 2020-01-12 10:21

日本机器没有这么脆弱的,应该是你们那边电压太不稳定。

yinshua0371 2020-01-12 11:36

晚上到242v不正常,在210-235之间的还可以

买个好的变压器试试,稳压器估计把这个区间的控制住没3 5000元下不来,50KW的两相稳压器

q552211w 2020-01-12 11:51

引用:

作者: yinshua0371 (帖子 2535315)
晚上到242v不正常,在210-235之间的还可以

买个好的变压器试试,稳压器估计把这个区间的控制住没3 5000元下不来,50KW的两相稳压器

:cry:242V电压确定是过高了,国产电器耐值也是在250V以内!再升8V国内电器也受不了!如果有某个地方停电了!这边电压更是升到246到248V之间!同行写真机烧了好几块板子+喷头了!:victory:我的武藤机子还好正常!:exciting:
我现在换了个双输出变压器。100V和110V可切换输出!晚上用100V的!白天用110V的:grimace:

address 2020-01-13 11:56

有1Kw或2Kw的精密净化稳压电源220V的可以派上用场,价格500元-1000元,另外用电器耐压都有容差,是不是部件老化造成烧坏的。

怒独僧 2020-01-13 13:48

2KW的稳压器对图文店各种大机器来说严重不够用吧。
不知道有没有220V输入、100V或者110V输出的在线式UPS,有的话那应该绝对是最佳选择。

pcshare168 2020-01-13 13:51

全屋装一个 总稳压器 ,我这里 装的10KW的也不贵 才600左右一台 ,超级重