商铺的房子功率不够怎么办
夏天了,物业过来的是2相电 60A的空开 理论是带13.2千瓦
经常跳闸改怎么办?加成三相要好几万了 4127约2000瓦 J75约2000瓦,电脑7台共约2000瓦,胶装机约2000瓦,3匹柜机约3000瓦,鱼缸1000瓦,加上零散的几乎共约15千瓦,时不时的会跳总开,现在基本是开大彩机,小彩机先停,不然搞不好就跳闸,主线走的6平方,分线4平方,移动插板只有1个还不常用 应该不是线路引起跳闸,超功率的可能性大,联系物业上说用电高峰每家分的都少,他们主线10平方,升相要自己买电缆出人工费大几万 同行都是怎么办的 |
变压器行不行,某宝上有卖单相转三相电的变压器,大概1万左右
|
4127工作时功率4千多瓦,我插座带功率显示。其实我店里也有总功率不够的问题。没办法只能自己协调,房东又不可能帮你改的。自己改绝对吃亏,因为你没有永久租赁权,即使有,房东撵走你有一万个理由。
|
我刚装修的店,60多千瓦的容量,自己找电工走的电,电缆花了4千多,走电一共一万二
|
空开加到100A,尽量在多台打印同时工作时液压切纸机,配台电动的,高峰时用下,我就是这么一直凑合来着。
|
我有个大胆的建议停了鱼缸
空开换大一点,进户线是多大的? |
我公司以前也是经常跳闸
特别是夏天 我忙的时候同时开5台复印机3000*5 大2p空调1个 1800 2p 2个 3000 还是其他杂七杂八电器 我让物业来 他给我换了个空开过几天又跳了 后来让我爸买了个空开也不行 后来我自己去买的花了180块 直接买了个2p 120A空气开关再也没跳过 但是为了人身安全 你要把电再分到几个20或30A小开关上 买质量好的 我全是公牛的 |
线6p铜的、稳压器1w左右、大功率空开少一样不行也白搭
|
你这个简单啊 2000元搞定!!不知道你入户线是多大的,只要不是大功率同时开着,一般没什么问题。首先换个100A的空气开关,然后咸鱼买个2手50ka稳压器1500-2000,妥妥的。
|
换个大空开,高峰用电注意线的温度。6平方的线带你那些东西应该没什么问题。
然后再换个大一点的鱼缸 |
把入户线的线径加大,每台机器单独走线,然后换大功率空气开关,再在每台机器上面都加装空气开关。
|
首先最优先的做法是先换更大的空开,试下,说不定能解决问题。不能的能关就关了, 实在不行再改线。
|
新人弱弱的问,鱼缸是啥?~~~~~~
|
引用:
也可以理解为个人爱好,也可以理解为自然的加湿器 |
我们这边是像从电公司申请扩容,当然,自费的,我们这边是几千元,我朋友开小吃店,里面电器比较多,跟房东签协议的时候就要求满足80KW的功率要求,如达不到,房东负责花钱扩容,或者烧线罚款的话,由房东负责承担损失,都要提前说好
|