引用:
作者:
shi-2000
网屏8800,电源进线到CTP主机,周边设备的电源全部由8800供应。
应该是你理解错了,还是被厂商忽悠了?
可以算算这些设的功率,如果周边设备都从UPS出来
那么UPS的功率要多大?功率越大就越昂贵。
CTP机器所需功率在5KW左右(柯达)
UPS功率选择:5KW*1.5=7.5KW (需有一定的冗余)
通常UPS的单位是KVA,进行单位换算时除约0.8(功率因素)
7.5KW/0.8≈10KVA
除了电脑、服务器、CTP其它用了都是浪费。