作者: benten 查看帖子
6501这种大机器得买多大的UPS啊,应该机器的功率不会小吧,我租的这个是物业以前保安室,就2个插头,跟外面大厅一条线,空开太小了,一开始没在意。现在用取暖器了,一开就跳,我靠,昨天那次彻底整歇了,今天没开门,找物业去换空开了。。

柯美6501不算大, 电源需求 240V/15A 功耗 2.8kW 或更少(仅主机)。

5KVA UPS 足以了。进口山特长效机之类大概一万多,国产的四五千都含电池。只能买纯在线的,其他不能要。  买二手的也行,便宜。就是二手货电池不保险,但是不是要求很高可以用汽车电瓶代用。譬如我买的 C3K  3KVA的标机(就是相对长效机电池容量很小,只能坚持5分钟), 72V 直流输入。我给改造了一下,内部原装的小电池卖掉,单买6块160A 的大卡车电瓶组装个外置电池箱。停电坚持两小时都没问题,经济实惠。


不推荐单独给服务器配UPS,省小钱可能有大隐患。因为这样做可能导致零线和地线存在电压差,容易烧毁接口卡。 