默认 商铺的房子功率不够怎么办   



夏天了,物业过来的是2相电 60A的空开 理论是带13.2千瓦

经常跳闸改怎么办?加成三相要好几万了

4127约2000瓦 J75约2000瓦,电脑7台共约2000瓦,胶装机约2000瓦,3匹柜机约3000瓦,鱼缸1000瓦,加上零散的几乎共约15千瓦,时不时的会跳总开,现在基本是开大彩机,小彩机先停,不然搞不好就跳闸,主线走的6平方,分线4平方,移动插板只有1个还不常用 应该不是线路引起跳闸,超功率的可能性大,联系物业上说用电高峰每家分的都少,他们主线10平方,升相要自己买电缆出人工费大几万

同行都是怎么办的