引用:
作者: future_cc 查看帖子
chiller water pump pressure
chiller water filter pressure
chiller condenser blocking etc
应该要怎样检查啊???因为我没有碰过那chiller....
pump pressure 再哪??
filter pressuer 再哪???
还有condenser呢???
我真的什么都不懂....麻烦啦

检查制冷机的工作状态
1,水泵出水压力 约为5.5-6bar
2,制冷机回水压力(过滤器压力) 一般小于1.5bar
3,清洁制冷机蒸发器,保证通风量