◆- CTP综合讨论区 CTP 硬件、软件、测评、选购、使用、版材、耗材、维修等和CTP相关的综合内容。

发表新主题 关闭主题
 
只看楼主 主题工具
旧 2011-05-28, 18:38     #1
shi-2000 的头像
shi-2000 shi-2000 当前离线
正式会员
等级: 六袋长老
级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时级别:66 | 在线时长:4725小时 | 升级还需:32小时
 
Uid: 1114
注册日期: 2004-10-24, 10:37
来自: 中国
年龄: 47
帖子: 1989
感谢: 384
170 个帖子获得 204 次感谢
现金: 0金币
资产: 177金币
声望: 10 shi-2000 向着好的方向发展
默认 CTP不间断电源UPS问题   



想给CTP配UPS,但由于空压机、冷却机、过桥的电源全部出自CTP,且都是感性负载,不知能不能接?
大家的CTP的UPS是只供CTP,还是包括其它的这些设备。

此帖于 2011-05-29 01:26 被 Smhily 编辑.
shi-2000 当前离线  
旧 2011-05-28, 19:25   只看该作者   #2
Summer0707 的头像
Summer0707 Summer0707 当前离线
见习版主
等级: 六袋长老
级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时级别:79 | 在线时长:6711小时 | 升级还需:9小时
 
Uid: 153727
注册日期: 2010-04-01, 14:12
帖子: 1984
感谢: 684
314 个帖子获得 788 次感谢
现金: 2653金币
资产: 2653金币
声望: 18 Summer0707 向着好的方向发展
作者: shi-2000 查看帖子
想给CTP配UPS,但由于空压机、冷却机、过桥的电源全部出自CTP,且都是感性负载,不知能不能接?
大家的CTP的UPS是只供CTP,还是包括其它的这些设备。
UPS一般就只供CTP和服务器,其他的感觉也没必要用UPS,可以考虑配稳压器。

其次,空压机是三相,冷干机单相,过桥单相,买UPS也不划算 价格上面相差很大的
Summer0707 当前离线  
旧 2011-05-28, 20:34   只看该作者   #3
谢谢版主,我的空压机是单相的,但周边设备的供电全部是从CTP出来的,所以没办法单独给CTP供电。
shi-2000 当前离线  
旧 2011-05-28, 22:44   只看该作者   #4
周边设备的供电全部是从CTP出来?是一个接线箱出来的,还是? 你什么牌子的CTP啊 ,这样好判断点
Summer0707 当前离线  
旧 2011-05-28, 22:47   只看该作者   #5
网屏8800,电源进线到CTP主机,周边设备的电源全部由8800供应。
shi-2000 当前离线  
旧 2011-05-29, 05:36   只看该作者   #6
宇与雨语 的头像
宇与雨语 宇与雨语 当前离线
正式会员
等级: 五袋长老
级别:28 | 在线时长:921小时 | 升级还需:36小时级别:28 | 在线时长:921小时 | 升级还需:36小时级别:28 | 在线时长:921小时 | 升级还需:36小时级别:28 | 在线时长:921小时 | 升级还需:36小时
 
Uid: 521
注册日期: 2004-07-14, 21:38
年龄: 48
帖子: 592
感谢: 51
96 个帖子获得 158 次感谢
现金: 48金币
资产: 100金币
声望: 10 宇与雨语 向着好的方向发展
应该是你理解错了,还是被厂商忽悠了?
可以算算这些设的功率,如果周边设备都从UPS出来
那么UPS的功率要多大?功率越大就越昂贵。

CTP机器所需功率在5KW左右(柯达)
UPS功率选择:5KW*1.5=7.5KW (需有一定的冗余)
通常UPS的单位是KVA,进行单位换算时除约0.8(功率因素)
7.5KW/0.8≈10KVA

除了电脑、服务器、CTP其它用了都是浪费。
宇与雨语 当前离线  
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 宇与雨语 表示感谢:
Smhily (2011-05-29), Summer0707 (2011-05-29)
旧 2011-05-31, 11:50   只看该作者   #7
arthur6 arthur6 当前离线
正式会员
等级: 三袋长老
帅哥 级别:17 | 在线时长:381小时 | 升级还需:15小时级别:17 | 在线时长:381小时 | 升级还需:15小时
 
Uid: 148158
注册日期: 2010-03-05, 11:06
帖子: 150
感谢: 13
10 个帖子获得 12 次感谢
现金: 4金币
资产: 4金币
声望: 10 arthur6 向着好的方向发展
主要接ctp及出版用的服务器,保证断电后能把版安全退出。
其他设备有能力就另接一个ups不接也行
arthur6 当前离线  
旧 2011-05-31, 19:26   只看该作者   #8
unicorn unicorn 当前离线
正式会员
等级: 三袋长老
级别:13 | 在线时长:237小时 | 升级还需:15小时级别:13 | 在线时长:237小时 | 升级还需:15小时级别:13 | 在线时长:237小时 | 升级还需:15小时级别:13 | 在线时长:237小时 | 升级还需:15小时
 
Uid: 21271
注册日期: 2006-08-30, 04:42
帖子: 150
感谢: 30
10 个帖子获得 14 次感谢
现金: 38金币
资产: 38金币
声望: 10 unicorn 向着好的方向发展
全部从CTP里面接电出来?安装时直接要求安装工程师将空压机和过桥、冲版机从外面接电了,这些东西都走UPS,乖乖,那得多大的UPS啊,浪费钱啊,一定要接就找楼上的那种算法算算总功率,再买了,估计你得好几万了吧
unicorn 当前离线  
旧 2011-05-31, 19:44   只看该作者   #9
TianK TianK 当前离线
正式会员
等级: 六袋长老
级别:35 | 在线时长:1390小时 | 升级还需:50小时级别:35 | 在线时长:1390小时 | 升级还需:50小时级别:35 | 在线时长:1390小时 | 升级还需:50小时级别:35 | 在线时长:1390小时 | 升级还需:50小时级别:35 | 在线时长:1390小时 | 升级还需:50小时
 
Uid: 37538
注册日期: 2007-03-26, 03:40
帖子: 1409
感谢: 27
38 个帖子获得 42 次感谢
现金: 24金币
资产: 24金币
声望: 11 TianK 向着好的方向发展
我们用的KL的CTP只给CTP主机供电,其它的都直接接到"稳压器"输出的插板上
TianK 当前离线  
旧 2011-06-04, 16:13   只看该作者   #10
香行子 香行子 当前离线
正式会员
等级: 一袋长老
级别:2 | 在线时长:20小时 | 升级还需:1小时级别:2 | 在线时长:20小时 | 升级还需:1小时
 
Uid: 73806
注册日期: 2008-08-20, 08:34
帖子: 39
感谢: 0
0 个帖子获得 0 次感谢
声望: 10 香行子 向着好的方向发展
一般只对出版机做UPS。其他就不用了吧。
我们公司有总电源的UPS。电脑啥的都接那个UPS。
香行子 当前离线  
旧 2011-06-04, 19:09   只看该作者   #11
huang12 huang12 当前离线
正式会员
等级: 六袋长老
帅哥 级别:37 | 在线时长:1561小时 | 升级还需:35小时级别:37 | 在线时长:1561小时 | 升级还需:35小时级别:37 | 在线时长:1561小时 | 升级还需:35小时级别:37 | 在线时长:1561小时 | 升级还需:35小时
 
Uid: 46284
注册日期: 2007-07-04, 18:29
帖子: 1473
感谢: 10
94 个帖子获得 101 次感谢
现金: 317金币
资产: 317金币
声望: 10 huang12 向着好的方向发展
电脑、服务器,CTP一台UPS就够了,像6楼说的一样看你的用电功率是多大,再来买UPS。其它像蓝纸机,冲版机等都接的正常电。
huang12 当前离线  
发表新主题 关闭主题


发帖规则
不可以发表主题
不可以回复帖子
不可以上传附件
不可以编辑自己的帖子

论坛启用 vB 代码
论坛启用 表情图标
论坛启用 [IMG] 代码
论坛禁用 HTML 代码


律师声明:本站内容,均具有版权,未经书面授权,禁止转载,严禁镜像,违者承担一切后果!

所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 21:43.

Powered by vBulletin® Version 3.8.12 by vBS
Copyright ©2000 - 2025, vBulletin Solutions, Inc.
 
Copyright © 2004-2022