只看该作者 #4 | |||
|
||||
正式会员
等级: 六袋长老
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
我的就是硬盘有情况,有时启动好半天,有时多起几次能起来。后来找了个IDE硬盘将原盘复制了一个,启动一直正常。 复制硬盘时注意分区格式,先建好分区,再GHOST过去就可以了。 |
|||
![]() |
右列会员因为此帖价值甚高向 shi-2000 表示感谢: |
疯狂的小螺丝 (2014-12-08)
|
![]() |
只看该作者 #12 | ||
|
|||
正式会员
等级: 四袋长老
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
引用:
柯美6501不算大, 电源需求 240V/15A 功耗 2.8kW 或更少(仅主机)。 5KVA UPS 足以了。进口山特长效机之类大概一万多,国产的四五千都含电池。只能买纯在线的,其他不能要。 买二手的也行,便宜。就是二手货电池不保险,但是不是要求很高可以用汽车电瓶代用。譬如我买的 C3K 3KVA的标机(就是相对长效机电池容量很小,只能坚持5分钟), 72V 直流输入。我给改造了一下,内部原装的小电池卖掉,单买6块160A 的大卡车电瓶组装个外置电池箱。停电坚持两小时都没问题,经济实惠。 不推荐单独给服务器配UPS,省小钱可能有大隐患。因为这样做可能导致零线和地线存在电压差,容易烧毁接口卡。 此帖于 2014-12-07 10:59 被 samhrc 编辑. |
||
![]() |