各位开店的,店里机器电表和电线都用多大的
发表新主题
关闭主题
查看全部
主题工具
2018-12-08, 10:03
#
1
cysm
正式会员
等级: 六袋长老
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
帖子:
1605
感谢: 42
186 个帖子获得 239 次感谢
现金: 2226金币
资产: 2226金币
声望: 10
cysm
正式会员
等级: 六袋长老
Uid: 95054
注册日期: 2009-05-09, 20:12
年龄: 51
帖子:
1605
感谢: 42
186 个帖子获得 239 次感谢
现金: 2226金币
资产: 2226金币
声望: 10
最好一次到位直接用6平线,我就是最好的例子以前是4平线后来不够用,从2楼拉多一条线下来但是忙的时候机器全开明显感觉不够,电线发烫还有一次直接跳闸(2台工程机2台大彩机2台大黑白机切纸机同时工作),而且以前工程机的硬盘经常坏就连修电脑的也觉得太奇怪了后来实在想不出原因问了一句是不是电压不稳,原来工程机和切纸机共一条线切纸机启动时就连灯管都要闪一下,加上后来要上920切纸机必须用380V电源就重新装了三相电,切纸机工程机胶装机这些比较耗电的全部从三相电分出来,这样电源稳定多了工程机硬盘也再没坏过了